Водопровод
https://fdg.forumenko.com/topic47.html
Страница 6 из 6

Автор:  nev [ 22-04, 19:01 ]
Заголовок сообщения: 

bosy писал(а):
Всем спасибо, теперь более или менее понятно. Вопросы еще такие:
1.Отводы от стояка во всех домах ФДЖ типовые 1/2" или кто то умудрился 3/4" врезать?
2.Стояки Оцинковка, ПП или МП?
3. Давление в ХВС и ГВС выше 6атм в 15 мкр. бывает, имеет ли смысл заморачиваться с редуктором?

Плесну свою порцию информации:
1. Выход от стояка с тройника 1"внутренняя - после тройника стоит переходник 1"нар-1/2"нар, на него навёрнут кран.
2. Стояки в 23В металопласт диаметром 32мм.
3. Давление в горячей трубе на нижних этажах при опресовке теоретически может быть до 10атм.

Автор:  Сантехник [ 22-04, 20:27 ]
Заголовок сообщения: 

Опрессовка,при завершении,монтажных работ у ФДЖ,почему то не производится.Дают воду в стояки под рабочим давлении(3-4,5атм.)...И ВСЕ...Давление при опрессовке должно быть 4атм.x1,75=7атм.Т.е. не более 7атм.и это в подвале.

Автор:  Аспирант [ 22-04, 20:32 ]
Заголовок сообщения: 

Как нам повезло с Сантехником в форуме!! :razz:

Автор:  nev [ 22-04, 23:05 ]
Заголовок сообщения: 

Сантехник писал(а):
Опрессовка,при завершении,монтажных работ у ФДЖ,почему то не производится.Дают воду в стояки под рабочим давлении(3-4,5атм.)...И ВСЕ...Давление при опрессовке должно быть 4атм.x1,75=7атм.Т.е. не более 7атм.и это в подвале.

Я имел ввиду опресовку весной перед окончанием отопительного сезона, то есть максимальное давление, которое может быть в системе теоретически.
Не стоит забывать, что исходя из того, что 1 атмосфера = 10,33 метрам водяного столба, разница давлений на первом и девятом этажах будет более чем в две атмосферы

Автор:  Сантехник [ 22-04, 23:36 ]
Заголовок сообщения: 

Это все понятно,только ТА опрессовка идет на наружных теплосетях.И идет ДО вводных задвижек в доме.И отопление и водопровод,это две большие разницы.На отопление идет гораздо большее давление,на дом(по моему,точно не помню),где то около 8 атм.Наружные теплосети(где стоит соответствующая арматура),опрессовывают,аж до 16атм...А у вас,на водопроводе вся арматура(краны и т.п.)расчитана на давление до 6атм.Так что сами смотрите...Горячую воду,если и опрессовывают,то опять же только до ввода.Дом у вас новый,задвижки должны держать.....А теоретически,да конечно все возможно...Если еще слесаря и задвижки забудут закрыть....

Автор:  nev [ 22-04, 23:42 ]
Заголовок сообщения: 

А разве в период опресовки задвижки входные на домах перекрывают? Или что то типа редукторов ставят?

Автор:  Сантехник [ 22-04, 23:58 ]
Заголовок сообщения: 

Обязаны перекрывать,по крайней мере.Это 100%.Сам посуди,вся арматура полетит.Они на радиаторы,даже стали ставить обычные шаровые краны,а не те что предназначены.С редукторами на вводе пока еще не встречался.

Автор:  nev [ 23-04, 00:00 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Обязаны перекрывать,по крайней мере.Это 100%.

А чё ж тогда батареи в мае огненные?

Автор:  Сантехник [ 23-04, 00:20 ]
Заголовок сообщения: 

МожетТЭЦ температуру повышает,могут и задвижки не держать.В вашем доме,этого не будет.В теплоузлах сейчас ставят кучу приборов учета тепла.(Кстати,может быть там сейчас и ставят редуктора).Где они стоят температура выше 70-80
градусов не будет и в морозы.На Березовой выше 76 не бывает.С вас и оплату за отопление будут брать в 2раза дешевле,чем с домов до 1999года постройки.
.

Автор:  nev [ 23-04, 07:34 ]
Заголовок сообщения: 

Исчо вопрос: квартира однокомнатная - два окна - две батареи - могу я перед ними установить счётчики тепла?
ЗЫ: пора заводить тему "отопление" :oops: :mrgreen:

Автор:  Сантехник [ 23-04, 07:59 ]
Заголовок сообщения: 

По идее,можно.Но в практике,в многоквартирном доме,индивидуальных счетчиков учета тепла,еще не встречал и процедура их оформления и постановки на учет мне незнакома.

Автор:  Ivan [ 10-01, 17:58 ]
Заголовок сообщения: 

Подскажите пожалуйста, какие счетчики воды купить? Может кто-то разобрался в этом вопросе?
В ОРДЕРЕ лежат ITELMA-siemens около 750 рублей - для гор. и хол. воды.
и VALTEC по 599 рублей - универсальные и Арзамасские.
Прочитал мнения в теме, Арзамасские не буду рассматривать. У VALTEC смущает "универсальность", еще что-то было про комплектность, переходники в комплекте. Иеще, какого размера брать 1/2 или 3/4?

Автор:  Сантехник [ 10-01, 19:52 ]
Заголовок сообщения: 

Valtec и Itelma нормальные счетчики.Ничего страшного в их "универсальности"нет.Это означает что они предназначены от +5до+90С,температуры воды.Счетчик берите на 1/2'.Гляньте,чтоб в комплекте с "американками" были резиновые прокладки,а не жесткие паранитовые,они текут через одну.Если не будет,прикупите.Прокладки на 3/4'.

Автор:  Ivan [ 10-01, 20:48 ]
Заголовок сообщения: 

Большое спасибо!

Автор:  ingénieur [ 26-02, 13:57 ]
Заголовок сообщения: 

А на Музрукова 37 первой очереди кто-нибудь на нижних этажах давление мерял в стояках?