 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:38 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-03, 11:27
Сообщения: 474
Откуда: Раменская 13
Цитата:
Сечение провода D^2, так что все нормально. Кстати провод медный или аллюминиевый? И еще около ванной розетка под стиралку есть?

Сечение D^2 если провод квадратный :smile: , а у нас круглый, по этому
S=П*R*R=П*D*D/4? где S - сечение чего либо круглого, П - число пи =3,14, R - радиус, D - диаметр.
Провод медный.
Розетка в коридоре рядом с дверью в ванную комнату или с/у есть.

Что интересно, знакомый из дома Берёзовая 14 (соседний дом в нашем дворе) говорит что у них на кухне и под стиралку проводка выполнена проводом с сечением 2,5 мм2 :!:
Вопрос тем, кому сдали жильё: на какой ток стоят автоматы в щитках?
Цитата:
Предварительно грунтовать основание строители собираются?

Да, смешно :lol: Они ещё и перед штукатуркой стены не грунтуют :mad: :mrgreen:
Я так полагаю, что грунтовка полов нужна для связки пыли, а сечас зима, пыли нет, керамзитная стяжка ещё сырая. Чё её грунтом мочить?
Цитата:
дату случайно не узнал, когда у нас в секции стяжки начнут класть?

В нашей секции "В" сейчас штукатурят 7-й этаж. На этаж у них уходит от 3-х дней до недели. На 9-ом ещё электропроводки нет. Стяжки и штукатурку делает одна бригада. Получается, что в лучшем случае, стяжки лить начнут после праздника 8-го марта, а в худшем - в начале апреля, так как штукатурная станция под нашу секцию поломалась вроде (как не приду станция секции А раствор качает, а в секцию В даже шланги не идут и в чреве станции чувак копается).
Цитата:
нужно знать хотя бы, где теоретически (по проекту) замурованы провода электросети

Проводка выполняется по СНиП - лини строго горизонтально и вертикально (по диагонали не видел), у потолка на расстоянии 20-30см от него (точнее подскажет расположение соеденительных коробок), за редким исключением, когда провода проходят в соседнее помещение, перед самим переходом провода могут уходить на 5-10 см выше или ниже (где дырка в стене есть), но такие переходы делают тока в углу, а перед ним проводка горизонтальна!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-02, 13:03 
Не в сети
прораб
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23-11, 22:18
Сообщения: 186
Откуда: ул.Раменская, 13
nev писал(а):
В нашей секции "В"
Я то думал ты из секции "Б" :grin:
Цитата:
Я так полагаю, что грунтовка полов нужна для связки пыли, а сечас зима, пыли нет,
Не только. Есть грунтовки называемые адгезивными, которые служат для улучшения сцепления между слоями отделки. Когда стяжка отслаивается, одной из причин может оказаться непрогрунтованое основание (в нашем случае это керамзитная стяжка). Если стяжка потрескается , то скорей всего она быстро теряла влагу, которая должна работать на её упрочнение. Влага из стяжки может уходить через поверностный слой , в стены и в само основание. Прогрунтованные поверхности не так сильно впитывают влагу. Упрочнение поверхности ещё одно хорошее свойство грунтовок. Вот когда сделают стяжку её также рекомендуется покрыть грунтовкой, чтобы она не пылила и меньше разрушалась со временем.
Цитата:
керамзитная стяжка ещё сырая. Чё её грунтом мочить?
Как отопление дадут высохнет :wink:

Кстати, это или я невнимательно смотрел, или действительно на батареях нет ограничивающих подачу тепла кранов :?: :sad:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-02, 16:49 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-03, 11:27
Сообщения: 474
Откуда: Раменская 13
Цитата:
nev писал(а):
В нашей секции "В"
Я то думал ты из секции "Б"

Виноват....был не прав :oops:
Я конечно из секции Б - по русски или В -по латински :mrgreen:
В секции "В" уже всё сделано и отштукатурено, 7-й этаж в том числе.
Цитата:
Как отопление дадут высохнет

До включения отопления в секциях А Б как до Китайской границы :lol: , трубы ещё не везде стоят, их ставят после штукатурки всех этажей, которую, в свою очередь, делают после эл. проводки :smile:
Цитата:
Кстати, это или я невнимательно смотрел, или действительно на батареях нет ограничивающих подачу тепла кранов

краны стоят перед каждой батареей :!: , по крайней мере мне без кранов не попадались.

На счёт проводки и толщины провода я вот чё подумал: автоматы в щитке всё равно стоят на 16 ампер, какая разница какие после него провода 1,5 2,0 или 2,5? Провод с сечением 1,5 или пусть 1,2 всё равно держит ток 18 или 16 А, чё заморачиваться то? Другое дело если автоматы в щитке менять на 20А или 25А, но кто позволит?
По поводу предложения Аспиранта сделать отвод от плиты, тоже надо быть осторожным, у меня сейчас на кухне при одновременном включении 3-х конфорок и духовки обрубается автомат. Правда он у меня на 25А, а сейчас ставят на 40А, так что может и прокатит.
У товарища в ФСРовском доме на Гоголя в однокомнатную квартиру идёт четыре линии: 40А, 32А и две по 16А :roll:
Да чего гадать, надо глянуть как в секциях В Г сделано!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-02, 17:23 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02-12, 22:29
Сообщения: 461
Откуда: Курчатова 8/2
Цитата:
Сечение провода D^2


Что это значит?
Все провода медные 1,5 мм с заземляющим контактом.
В ванне нет розетки - там есть розетка и провод для заземления.
Я сам в ванну тянул разетку, дополнительное освещение и питание для вентилятора.
Для чего нужна схема проводки?
Рекомендую по совету электрика добавлять разетки запитывая от уже имеющихся, только штробите все линии горизонтально и вертикально.
Схему электрическую спрашивал - ее не дают, да и на каждом этаже я смотрю она везде разная- как рука у электрика легла.
Еще будет проводка радио во все комнаты - я ее замуровал, а в розетках подвел 220 В.
В щитке автоматы на 16 Ампер, На плиту 40.

16 Ампер считаю мало на линию стиральная машинка, микроволновка, холодильник, освещение, телевизоры и прочая техника, поэтому решил стиралку на электроплиту подсоеденить 40 это с запасом, особено для современной стеклокерамики.
Считаю провод должен хотя-бы до распределительных коробок в квартире идти 2,5 а 1,5 уже греется сильно.

Я тоже считаю что грунтовка нужна всего. Поэтому грунтовал стяжку поверх, и стены перед шпаклевкой EK100, 200, 300.

На батареях краники везде стоят


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-02, 17:45 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-03, 11:27
Сообщения: 474
Откуда: Раменская 13
Сегодня в обед опять заходил на стройку. Чё делают в секции Б? А вот что:
ставят откосы на окна - 5-й этаж;
монтаж отопления 6-й этаж;
штукатурят 7-й этаж;
Электрику на 9-ом так и не начинали, на 8-ом готово.
Ура!!! Наша штукатурная станция заработала, во всю качает раствор на 7-й этаж :smile:

Цитата:
16 Ампер считаю мало на линию стиральная машинка, микроволновка, холодильник, освещение, телевизоры и прочая техника, поэтому решил стиралку на электроплиту подсоеденить 40 это с запасом, особено для современной стеклокерамики.
Считаю провод должен хотя-бы до распределительных коробок в квартире идти 2,5 а 1,5 уже греется сильно.

Зашёл к электрикам в бытовку (как в ворота зайдёшь, налево, последняя в углу) поговорить об электричестве :mrgreen:
Кстати, дали схему разводки посмотреть. Во все квартиры заходят четыре линии после одного общего на всю квартиру автомата на 50А: одна линия с дифавтоматом на 40А - плита, одна отдельная линия с автоматом 16А на свет по всей квартире, и две розеточные линии с дифавтоматами на 16А кухня+коридор и комната (в однушке, в двушке не знаю, схему разглядывал быстро, по партизански :cool: ).
Электрики надо мной посмеялись - нафига мне провод толще и току больше 16А? То что закладывается достаточно. Действительно, сейчас дома на автомате 16А в кухне на одной розетке сидят:
холодильник 300W;
микроволновка 1100W;
эл. чайник 2200W;
стиралка 1800W;
воздухоочиститель 200W.
Ни разу ни чего не обрубалось
С одной линии можно "высосать" 3500W, т.е. критическое совмещение у стиралки и чайника. По этому стоит стиралку запитать от плиты. Тем более плиты класса "А" редко потребляют более 25А. Я собираюсь стиралку ставить в ванной, тогда придётся микроволновку с чайником от розетки плиты запитывать. Ещё электрики сказали, что от провода с сечением 1,5 квадрата замурованного в стену пожно "качать" 18А без опаски - "Всё просчитано до милюметру". Соединения в коробках, кстати, они по мимо скрутки ещё и сваривают.
Если у кого возникнет вопрос - нахрена по две монтажных коробки рядом наверху? Ответ: так положено - отдельно коробка под свет и отдельно под розетки. :sad:
"Титьки", которыми электрики закрывают места соединений проводов, думаю заменить пластинками из гетинакса или текстолита, а потом заклеить обоями. Ни разу, по жизни, не приходилось туда лазить, хотя вру, один раз пришлось - был плохой контакт в скрутке аллюминиевых проводов - пришлось поджать, но теперь провода медные, да ещё и соединённые сваркой, ни чего им не будет.

По поводу пластиковых окон - не понравилось, что у окон с рыжей надписью Novotex, установленых на 5-9 этажах секции "Б", имеется люфт у створки в низу при откинутом положении. У окон с серой защитной плёнкой такого дефекта не заметил.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-02, 19:30 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02-12, 22:29
Сообщения: 461
Откуда: Курчатова 8/2
Я с коробками тоже мучался - они страшные такие полиэтиленовые.
И самое главное они выпуклые - так что обоями особено не заделаешь.
Покупал коробки аккуратно раздвигал провода - лучше не рассоединять у нех медная пайка и углублял, а уж потом заклеивал обоями.
Да у меня был пустяковый вопрос который я месяца два решал - огромную наружную розетку под плиту делают прям на уровне варочной панели - из-за чего плиту до конца к стенке не подвинешь, да ивыглядит это дело страшно, еще и фартук нормально не сделаешь. Решил я отпустить разетку ниже, заодно и углубить в стену.
Но провод то 6 мм2 просто скрутку не сделаешь ток ведь до 40 ампер, а еще и отвести надо на стиралку. Нашел решение - купил гильзы специальные, вставил провода, потом олово прутки, запресовал молотком а потом еще прогрел паяльником.
ВОббщем если вы сразу уговорите электриков сделать роезтку у пола будет проще.

Кстати плиты продают без вилки и провода, я искал эту вилку по всему городу, купил только вменсте с розеткой.
А потом их выдали в управ.комп. вместе с пожарной сигнализацией, пожарным шлангом, ключами от почтового ящика. :razz:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-02, 22:48 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02-12, 22:29
Сообщения: 461
Откуда: Курчатова 8/2
Переодически заходя на форум смотрю до 5 гостей сидит.
Особено это видно на статистике например в этой ветке ответов 200, а просмотров более 2980 !!
Целая армия молчаливых скромных просмоторщиков, молчасидит и наблюдает что мы ту делаем, жутко прям.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-02, 10:39 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-03, 11:27
Сообщения: 474
Откуда: Раменская 13
Про схему разводки электропроводки (стихи :mrgreen: ),
нашёл вот такую картинку:
http://el-tok.narod.ru/shems_kv_uzo2.html
тока у нас под плиту правый нижний автомат на 40А и на розетки с освещением автоматы по 16А. Ну и сечение проводов на розетки 1,5мм2.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-02, 13:52 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-03, 11:27
Сообщения: 474
Откуда: Раменская 13
Чёрт, опять без обеда :evil:
Был на доме. В секции Б начали штукатурить 8-й этаж (поздравил штукатурщиц с надвигающимся 8-м Марта :lol: ) и начали делать электропроводку на 9-ом (поздравил электриков с прошедшим 23-им февраля :lol: ). Дал электрикам 35 метров провода 3х2,5 (Ордер 24,1/метр) для розеток кухни и коридора, УЗО тоже планирую заменить на 25А в щитке.
Спасибо Аспиранту! :wink: Дал команду розетку под плиту сделать на уровне 70 см от пола :wink:
Ещё был в налоговой, но об этом в соответствующей ветке :neutral:


Последний раз редактировалось nev 25-02, 19:04, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-02, 16:26 
Не в сети
прораб
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11-09, 10:35
Сообщения: 179
Откуда: Раменская 13
А в секцию А не заходил случайно? Как там дела обстоят?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-02, 16:50 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-03, 11:27
Сообщения: 474
Откуда: Раменская 13
Цитата:
А в секцию А не заходил случайно? Как там дела обстоят?

Извини :oops: сегодня нет.
А сводку от 18-02-2009 читай на 12-ой странице этой темы http://fdg.flybb.ru/viewtopic.php?p=467#467 :mrgreen:

Аспиранту: Я конешна ламер, так и не понял как на сообщения предидущие ссылаться. Нумерация сообщений, например на этой странице, при наведении курсора на "лист" слева от даты сообщения: 496, 497, 498, 499, 512, 515, 518, 521, 522, 524... :sad: Тема начинается с 125-го сообщения :?: Ни фига не понятно! И как вставлять на него ссылку тоже :cry: Объясните бестолковому. На "КолСаре" всё ясно, там идёт сплошная нумерация 1,2,3,4.... за исключением сообщений "выкинутых" при модерации. Хотя нет, при модерации нумерация сдвигается и получается путаница при ранних ссылках. :roll:


Последний раз редактировалось nev 25-02, 19:10, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-02, 18:03 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02-12, 22:29
Сообщения: 461
Откуда: Курчатова 8/2
Нумерация идет сквозная по всем темам в форуме, поэтому и пропуски есть.
Нажимаешь прав.мышью на иконку странички - копировать сылку.
Когда набираешь текст - вставка.
И человек нажав на сылку на которую ты дал ссылку увидит первой на странице.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-02, 18:04 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02-12, 22:29
Сообщения: 461
Откуда: Курчатова 8/2
Дал электрикам 35 метров провода 3х2,5 (Ордер 24,1/метр) для розеток кухни и коридора, УЗО тоже планирую заменить на 25А в щитке.

Молодец, надо было тоже так сделать, столько проблем можно сразу решить


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-02, 19:14 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-03, 11:27
Сообщения: 474
Откуда: Раменская 13
Цитата:
Нажимаешь прав.мышью на иконку странички - копировать сылку.

Получилось, но чё то криво как то :sad: , и нажимать пришлось не "копировать сылку", а "копировать ярлык".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-02, 19:21 
Не в сети
директор фонда
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02-12, 22:29
Сообщения: 461
Откуда: Курчатова 8/2
пока так, как только появится возможность номерации сообщений сразу поставлю и извещу.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 42  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB